消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

红杉树sh

暂无说说

粉丝:0 关注:0
关注

  • 单多层建筑消防车道 究竟如何设置?
    发表评论: 2.2.2 在建筑与消防车登高操作场地相对应的范围内,应设置直通室外的楼梯或直通楼梯间的入口。,只有登高场地有要求,普通的建筑物,规范没有要求,到达建筑物任一侧都可以

    0 0 2025-09-12 10:58

  • 厂区配套的综合楼性质为民用还是工业?
    发表评论: 单独建造的厂区配套的综合楼,为民用建筑,厂房内的车间临时办公一般认为就是厂房,的确这个还得看看报规是什么情况,因为民用建筑涉及到面积占比和土地占比的比例控制,且人防和节能等方面也有要求。要说依据:1.使用限制2.报规时的设计文件

    0 1 2025-09-12 10:38

  • 17层住宅,层高3米,平屋面,顶层客厅挑空,消防建筑高度如何计算?
    发表评论: 《建筑设计防火规范》,附录A.0.1.3条 同一座建筑有多种形式的屋面时,建筑高度应按上述方法分别计算后,取其中最大值。所以,建筑高度应取大值。54.3M 附录1.0.5,局部突出屋顶的嘹望塔、冷却塔、水箱间、微波天线间或设施、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等辅助用房占屋面面积不大于1/4者,可不计入建筑高度,所以,建筑高度可以取51.3M

    0 0 2025-09-12 10:22

1
积分
3
提问
0
回答
3

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:
最新动态

关闭