消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

17层住宅,层高3米,平屋面,顶层客厅挑空,消防建筑高度如何计算?

消防建筑高度从正负零到大屋面面层消防建筑高度为51.3米,如仅顶层客厅部分层高加大作为挑空空间,从正负零到客厅挑空顶屋面面层高度为54.3米。1、消防建筑高度按哪个是否计算到挑空部分的顶层?2、如果客厅挑空面积加上出屋面楼梯间设备间面积超过屋面面积的1/4,又如何计算消防建筑高度?

shwbest | 2025-09-11 13:21
请写下您的回答回答

回答 | 3

小唐12321 2025-09-11 16:17 00 [回复]举报

54.3米,一类高了。

红杉树sh 2025-09-12 10:22 00 [回复]举报

《建筑设计防火规范》,附录A.0.1.3条

同一座建筑有多种形式的屋面时,建筑高度应按上述方法分别计算后,取其中最大值。所以,建筑高度应取大值。54.3M 

附录1.0.5,局部突出屋顶的嘹望塔、冷却塔、水箱间、微波天线间或设施、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等辅助用房占屋面面积不大于1/4者,可不计入建筑高度,所以,建筑高度可以取51.3M

李勤 2025-09-13 08:27 00 [回复]举报

关闭

关闭

手机APP下载