某石化企业未在消防控制室内单独设置消防水池水位的显示装置,而是采用其内部管理系统软件,其中能显示消防水池水位和高低位报警功能,是否能将它视为满足《 消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014》第4.3.9条第二款:应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警水位的要求,谢谢
提 交
共 1 回答
牛丫头消防课堂 25-07-02
如果设有单独的消防控制室,应将液位引至消防控制室内。
如果没有单独的消防控制室,也就是说消防控制室和中央控制室合用的情况下,将液位引至中央控制室也是可以的。也就是说及时掌握消防水池(水罐)液位的情况。
0 赞 0 踩 [回复]举报
最新问题
关闭