潘天坤 25-06-30
国家应急局有发布一些关于设置在架空层的设置要求:
平面布置不应占用、堵塞安全出口和疏散通;
应规范有序、分组设置,每组停车数量不应超过20辆,组与组之间应设置间距不小于2米的隔离带,或采用高度不低于1.5米的实体隔墙分隔;
应采用没有门窗、洞口的防火墙和耐火极限不低于1小时的楼板,与建筑的采光通风井、公共门厅、疏散走道、楼梯间、安全出口等其他部分进行有效的防火分隔;
宜配备手提式水基型灭火器或推车式水基型灭火器;
应全域设置视频监控系统;
充电区域应设置专用配电箱,充电柜或充电桩应具备充满自动断电、充电故障自动断电、过载保护、短路保护、漏电保护、充电故障报警等功能)
国家应急局要求中主要面向设置在架空层的情况,各地区技术文件可能有扩大到其他场景,具体要求以各地区的技术文件要求为准
上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据
有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准
牛丫头消防课堂 25-06-30
各个地市都分别出台了对于电动自行车充电设施的管理要求。例如我们山东省《既有住宅小区电动自行车充停场所建设技术导则》JD37-002-2025,你可以看一下
http://zjt.sha_n_dong.gov.cn/art/2025/6/4/art_102884_10347006.html
如设置在建筑内的电动自行车棚要求划分独立的防火分区。
还要注意:
人员密集场所内严禁电动自行车停放、充电;
大型商业综合体电动自行车集中存放、充电场所应当优先独立设置在室外,与其他建筑、安全出口保持足够的安全距离,确需设置在室内时,应当满足防火分隔、安全疏散等消防安全要求,并应加强巡查巡防或采取安排专人值守、加装自动断电、视频监控等措施。
禁止在高层民用建筑公共门厅、疏散走道、楼梯间、安全出口停放电动自行车或者为电动自行车充电。
鼓励在高层住宅小区内设置电动自行车集中存放和充电的场所。电动自行车存放、充电场所应当独立设置,并与高层民用建筑保持安全距离;确需设置在高层民用建筑内的,应当与该建筑的其他部分进行防火分隔。
电动自行车存放、充电场所应当配备必要的消防器材,充电设施应当具备充满自动断电功能。