喷淋头设置:喷淋设计规范要求镂空缕大于70%设置上喷,给排水技术措施规范要求投影面积15-70%设置上下喷,请问镂空缕多少情况下只设置下喷?谢谢!!!
提 交
共 2 回答
牛丫头消防课堂 25-06-29
依据《自动喷水灭火系统设计》图示 19S910 (2019)自动喷水灭火系统设计说明,
我个人理解,依据《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017,如果吊顶上方无任何可燃物时,可以上方不设置喷头。
0 赞 0 踩 [回复]举报
Along Niusk 25-06-30
当吊顶为“非通透性吊顶”时,可以只设下垂型洒水喷头
此处对喷头的设定类型与吊顶的通透性作绑定,主要是“集热,确保环境温度触发喷头爆破”
与吊顶内有无可燃物无关(设备夹层除外)