  • 42米住宅楼 电梯前室1个消火栓箱两根消防竖管环状管网 两个独立栓头 需要设置几条水带水枪
    发表评论: 既然两个栓头,肯定两套水带、水枪。

    0 0 2025-07-28 18:26

  • 关于火灾报警系统切断普通电源的问题
    发表评论: 火灾时不应立即切断的情况‌: 正在进行手术的手术室电源‌、重症监护室、急诊抢救室等维持生命设备的电源‌。当然‌手术室、重症监护室等一般列为一级负荷中特别重要的负荷‌,中断供电可能导致手术中断、生命维持设备停止,直接威胁患者生命‌,一般 应采用双重电源供电并设置应急电源(如UPS)‌或EPS。

    0 1 2025-07-28 13:41

  • 配电室、开闭站、变电站属于工业建筑还是民用建筑?
    发表评论: ‌工业区配电室‌、开闭站、变电站,通常属于工业建筑的辅助设施,可归类为工业建筑‌。‌居民区配电室‌、开闭站、变电站,附设在民用建筑内时,属于民用建筑的配套设施;独立建造时,其性质统称为公共建筑‌。

    2 0 2025-07-28 13:31

  • 有消防栓系统可以做区域报警吗
    发表评论: 依据《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第3.2.1条,仅需要报警,不需要联动自动消防设备的保护对象宜采用区域报警系统。

    1 0 2025-07-28 13:26

  • 设置排烟系统场所解答
    发表评论: 排烟需要具体到部位,例如走道很短或者房间很小,普通房间较小,火灾荷载很小,及时发生火灾产生的烟气较少,人员疏散也比较快,所以排烟设置具体要看部位、使用功能、面积等因素。

    0 1 2025-07-26 17:32

  • 智能化设备用房、换热机房、水箱间、经常积水场所
    发表评论: 水箱间内设有水箱,在水箱补水、检修、溢流等情况下容易产生积水。以下场所通常也属于经常积水场所: 1、卫生设施类:卫生间、浴室是典型的经常积水场所,此外,公共洗手间、桑拿房等因日常使用中会频繁用水,地面易产生积水,也属于此类。​2、水处理及储水类:水泵房、冷冻机房、蓄水池、水箱间等,由于设备运行或储存水体,可能存在漏水、排水等情况,导致地面或设备周边积水。​3、娱乐休闲类:游泳池、戏水池、喷泉水池等场所,本身含有大量水体,且在换水、清洁或设备维护时易有积水外溢,属于经常积水场所。​4、厨房餐饮类:厨房、餐饮制作间、菜市场等,因食材清洗、地面清洁等操作,会有较多水分洒落,尤其在排水不畅时容易积水。​5、其他场所:建筑物屋顶在下雨天易积水,属于经常积水场所。另外,一些工厂车间内涉及水洗工艺或有大量液体使用的区域

    0 0 2025-07-26 17:27

  • 水锤消除器的安装
    发表评论: 水锤消除器安装需要考虑水流方向:需按设备标识的水流方向安装,确保与管道内水流方向一致,避免反向安装导致失效。

    0 0 2025-07-26 17:22

  • 切掉非消防电源的区域怎么区分
    发表评论: 相关区域通常以防火分区为基本单位来确定,具体把控方法如下: 通常以火灾报警位置为依据:若火灾探测器在某一防火分区(如A区生产车间)触发报警,则该防火分区为火灾区域,其内部的非消防电源需切断。若建筑的竖向电缆井未做好防火封堵,火灾可能沿电缆井向上或向下蔓延,那么火灾层上下相邻楼层的非消防电源也需切断。结合建筑功能布局:对于一些功能特殊的区域,如商场的中庭,若中庭内发生火灾,由于中庭与周围各楼层相通,可能影响多个楼层,此时与中庭相连的各楼层相关范围(如靠近中庭的店铺、走廊等)的非消防电源应切断。

    0 1 2025-07-26 17:19

  • T型走道的疏散距离问题
    发表评论: 建筑设计防火规范》5.5.17条,看看是两个安全出口之间还是袋形走道

    0 0 2025-07-25 19:11

  • 关于酒吧的疏散距离
    发表评论: 按照歌舞娱乐处理

    1 0 2025-07-25 19:10

  • 主机供电方式
    发表评论: 我认为独立回路,安全可靠,要不然线路出现问题,影响好几台主机,虽然有蓄电池,但依然被动。

    0 0 2025-07-25 19:09

  • 楼梯间直灌式加压送风的风机可以不设机房吗?
    发表评论: 可以,但是需要一定耐火极限要求的不燃材料围护起来

    0 0 2025-07-25 19:08

  • 应急照明灯的使用寿命问题
    发表评论: 我建议你换新灯具。

    0 1 2025-07-25 19:07

  • 包装纸造纸厂房需要设喷淋吗
    发表评论: 详细可参照《制浆造纸厂设计规范》 GB51092-201514.2.1  防火防爆措施应符合下列规定:     1  厂区总平面布置应保证消防通道通畅、消防水管网的合理布置和消防用水的水量。车间内外消火栓的设置、给水设施和固定灭火装置等设计,应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。     2  在易燃易爆的罐区、车间、作业区和储存库,应设置专用的灭火设施及室内外消火栓。    3  原材料和生产成品应存放在堆场或仓库内,原料、成品仓库或堆场与烟囱、明火作业场所的距离不得小于30m;当烟囱高度超过30m时,间距应按烟囱高度计算。     4  危险品库的安全防护距离及房屋设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。     5  封闭的油泵房内应设置机械排风。     6  造纸机的密闭气罩内宜设喷淋灭火装置。 14.2.2  当多台造纸机布置在同一联合产房中或因气候原因全部生产设备需布置在同一联合厂房中以及制浆生产中木片堆场单垛超过20000m3时,设计中应加强监控、火灾报警、喷淋及经过认证的特种消防设施等措施。‌火灾危险性分类‌ 包装纸造纸厂房属于丙类厂房(可燃固体生产)‌。 强制设置条件‌ 符合以下任一情况需设置自动喷淋系统: 占地面积>1500m²的单/多层丙类厂房‌34总建筑面积>3000m²的单/多层厂房‌、高层丙类厂房(无论面积大小)‌、地下/半地下丙类厂房(建筑面积>500m²)‌。

    0 0 2025-07-25 19:06

  • 物流建筑防排烟
    发表评论: 你说的太笼统,需要具体问题具体分析

    0 0 2025-07-25 19:01

  • 关于建设工程消防竣工验收前检查问题的疑问
    发表评论: 问题1:消防水泵控制室未设置于消防水泵控制间。      -- 消防水泵无单独的控制室,直接设置在消防水泵房里是否可行?可以,但是防护等级不低于IP55。问题2:水泵控制柜上方开孔破坏防护等级。     --已开孔用防火泥封堵是否可行?防火板、防火泥、防火包。问题3:水泵房,配电房未设置消防电话。      --这两处并非有人在室内值班,必须设置消防电话吗?必须设置问题4:消防电源监控主机未调试,CRT图形显示装置未调试。     -- 这句话是指需要调试记录吗?是设备里保存的历史调试记录?你得等完成他相应功能。问题5:消控室无液位报警装置,消控室无最高、最低水位报警。       -- 两句是否同一个意思?必须设置在消控室吗?设置在水泵房是否可以?水泵房、消防控制室,两地都要设置。问题6:消防电源监控主机电源无备电。      --是指备用电池吗?有外接电源是否可行?蓄电池、或UPS等问题7:水箱溢流口高于进水口。        --施工单位说这个是正常的,正常理解溢流口应该低一点才对。进水管要高于溢流管,规范明确规定。问题8:无消防救援窗。        --窗户均为可开启玻璃窗户,平时门窗均未上锁,需要设专门救援窗吗?救援窗有尺寸要求、高度要求、有标识,要求安全玻璃。问题9:一个库房疏散走道宽度不足。       --这句话没说清具体位置,是指库房靠墙人行走道还是主通道?问题10:防火卷帘临空导轨上方耐火极限不足。         --临空导轨,是指轨道未使用防火材料包裹吗?导轨要设置在建筑结构上,否则发生火灾,导轨垮塌。

    1 0 2025-07-25 19:01

  • 整栋23米高度,15000平米一栋的办公楼,室内需要安装消防喷淋头吗
    发表评论: 设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m²的办公建筑等,需要设置自动喷水灭火系统;

    2 0 2025-07-25 18:55

  • 在消防柴油泵的储油间进出口门槛修漫坡是否可以作为防止柴油流散的措施?
    发表评论: 实施指南P116,有措施,最简单的设置围堰或门槛防止流散。

    0 1 2025-07-25 18:54

  • 安全出口可以设置在房间内吗?
    发表评论: 不可以穿套疏散,尤其是门一旦锁了,人员无法疏散

    0 0 2025-07-25 18:51

  • 消火栓保护水柱
    发表评论: 是的