
飞翔的二师兄
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注
-
七氟丙烷气体气瓶
发表评论: 可以看资源网的这个视频https://b.1190119.com/article-11457.htm?keywords=%e6%b0%94%e4%bd%93.
2025-09-12 15:17
-
建规5.5.8.2一部疏散楼梯每层不超过200㎡,是否包括一层
发表评论: 现在碰到的92年老房子,是一层有400平,二层180平,三层150多平,只有一部楼梯
2025-01-22 05:54
-
二层商业服务网点,楼梯宽度1.2米宽,一层楼梯直通室外的门同样为1.2米宽,门宽是否执行1.4米要求呢?
发表评论: 不需要,1.4m针对的是人员密集的公共场所、观众厅的疏散门
2025-01-21 16:54
-
年检报告合格标准
发表评论: 请问新检和年检都是这个标准?
2022-11-10 09:19
-
地下汽车库防火分区的问题
发表评论: 地下车库最大防火分区面积2000,设置自动喷水灭火系统,翻倍
2022-11-03 10:18
-
消防电梯设置条件中,埋深10米参照面选择问题
发表评论: 个人建议应以消防电梯的首层地面作为参照面
2022-11-03 10:14
-
建筑内部装修材料耐火等级问题
发表评论: 高层建筑中,有自动报警系统和自动喷水灭火系统的,除特殊要求的建筑,其装修等级可将一级(顶棚除外)
2022-11-03 10:12
-
紧急启停按钮
发表评论: 这要看保护区域平常是否有人,如平常无人,可不设置30S延迟功能
2022-09-13 17:27
-
员工宿舍楼喷淋设置
发表评论: 参考建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)8.4条,没有其他需要联动的消防设施,可以不设置自动报警系统;参考8.3.3和8.3.4条,8.3.3 除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列高层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统: 1 一类高层公共建筑(除游泳池、溜冰场外)及其地下、半地下室; 2 二类高层公共建筑及其地下、半地下室的公共活动用房、走道、办公室和旅馆的客房、可燃物品库房、自动扶梯底部; 3 高层民用建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所; 4 建筑高度大于100m的住宅建筑。 8.3.4 除本规范另有规定和不适用水保护或灭火的场所外,下列单、多层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统: 1 特等、甲等剧场,超过 1500 个座位的其他等级的剧场,超过 2000 个座位的会堂或礼堂,超过 3000 个座位的体育馆,超过 5000 人的体育场的室内人员休息室与器材间等; 2 任一层建筑面积大于 1500m² 或总建筑面积大于 3000m² 的展览、商店、餐饮和旅馆建筑以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼和手术部; 3 设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于 3000m² 的办公建筑等; 4 藏书量超过 50 万册的图书馆; 5 大、中型幼儿园,老年人照料设施; 6 总建筑面积大于 500m² 的地下或半地下商店; 7 设置在地下或半地下或地上四层及以上楼层的歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场所外),设置在首层、二层和三层且任一层建筑面积大于 300m² 的地上歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场所外)。可不设置自动喷水灭火系统
2022-09-13 17:22
-
年检报告合格标准
发表评论: 这是新检的合格标准吧,主要是因为年检报告上传到消防技术服务管理系统上,有一项不合格,报告就不合格
2022-09-09 11:17
1