消防问答 > 其他 提问

消火栓箱门必须是不燃材料么?

规范中:消火栓箱箱门材料应采用全钢、钢框镶玻璃、铝合金框镶玻璃或其他材料。

这里没有明确说材料是否必须为不燃材料,那“其他材料”我是否可以理解为,使用木质材料也可以?

请写下您的回答回答

共 3 回答

aalwbw 23-03-22

不可以,消火栓箱门不能使用易燃材料

0 0 [回复]举报

yizhongdayang 23-03-22

关于消火栓箱的箱门材料,规范确实没有明确提出必须为不燃材料。现在市场上常见的成品消火栓箱箱门材料都是规范中所说的全钢、钢框镶玻璃、铝合金框镶玻璃。如果厂家要生产加工其他材料的消火栓箱,按规定应符合国家产品标准《消火栓箱 GB/T14561-2019》的要求,且要通过型式检验并取得合格报告。

还有一种情况,是现场二次装修对消火栓箱进行改动。根据《建筑内部装修设计防火规范GB50222-2017》的要求,“建筑内部装修不应擅自减少、改动、拆除、遮挡消防设施”、“建筑内部消火栓箱门不应被装饰物遮掩,消火栓箱门四周的装修材料颜色应与消火栓箱门的颜色有明显区别或在消火栓箱门表面设置发光标志”,同时装修防火规范对各类场所(包括单多层、高层、地下工业与民用建筑以及疏散走道、楼梯间、前室等)天棚、墙面、地面等位置的装修材料燃烧性能等级都有要求。因此,二次装修若要对消火栓箱门进行改动,必须要符合相应的装修施工图(即消防设计文件)以及《建筑内部装修设计防火规范GB50222-2017》的要求。

以上为个人观点,仅供参考。

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzg5NzgyMjQxOA==&mid=2247484739&idx=1&sn=f5acbd47fa9600b9e606ef35cab7dcea&chksm=c06abefef71d37e8803f0c14fe0c4d64f414065524adaf5c7399fa5f3e12d15356f366992592&token=713188804&lang=zh_CN#rd

0 0 [回复]举报

南明离火 23-03-22

应该高于或等于墙面装修材料耐火等级

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭