根据建规6.4.3-5及5.5.27-3,除了三合一前室及合用前室外,此户型前室内设有管井,是否是错图?
提 交
共 4 回答
充楞装傻 22-10-24
图没超过3户
0 赞 0 踩 [回复]举报
wenhua 回复: 充楞装傻22-10-24
但独立前室内设管井了。
充楞装傻 回复: wenhua22-10-25
6.4.3 5 除住宅建筑的楼梯间前室外,防烟楼梯间和前室内的墙上不应开设除疏散门和送风口外的其他门、窗、洞口。
住宅让开洞口,
且按照石老师的理解也没超3户~
wenhua 回复: 充楞装傻22-10-25
您的回复我认可,但是石老师说的“每单元不超三户,当户门直接开向前室,没有开设检查门的其他空间…”,图集户型是非直接开向前室,而是自带疏散走廊,所以我认为管井不是没地放的情况,管井设在独立前室内不妥。也就是图集有误,您怎么看?所以我认为也可能这是一个有争议的或较含糊的问题。