-
疏散通道、疏散走道、疏散出口的净高度均不应小于2.1m
-
各位老师您好! 我在学习《建筑防火通用规范实施指南》时,对第4.2.2条的条文解释(位于第124页(5))中关于“视同为独立安全出口”的描述,在图示对应上遇到了一些困惑。 具体来说,我不太确定文中所指的情况,应该对应到图4-1中的哪一种。为此,我根据自己的理解在图上做了一个标注,想向您请教: 根据条文的字面解释,我用红色箭头所指标注的这种楼梯间情况,是否就是规范组想要表达的“视同为独立
-
歌舞娱乐场所设计区域到大门口区域,旁边有2个疏散楼梯间出口,那这个区域的安全距离是算内部的大门口乙级防火门,还是要算到外部空间?这个算是扩大封闭楼梯间前室吗?净空高度4.6米。
-
根据防火通用规范实施指南:室外疏散楼梯具有较好的防止烟气积聚的性能, 可以视作具有与封闭楼梯间或防烟楼梯间基本相当的防烟性能。问:超过33米的住宅建筑,是否可以用室外楼梯代替防烟楼梯间。
-
歌舞娱乐疏散门到安全出口的疏散距离,设自喷袋型11.25米,双向31.25米,如果场所内有个房间不属于最不利点的疏散门也是有2个方向疏散,其中一个疏散距离安全出口15米,另外一个疏散距离安全出口40米,请问符合规范要求吗?有没规范条文或者图集注明要求不可以?
-
大空间疏散与疏散走道疏散方式如何界定?比如办公室,是否可以讲疏散走道上的房间门取消,做为茶歇空间,与疏散走道之间设置隔断,不影响疏散走道通行。
-
1、住宅建筑,安全出口净宽为0.9米,疏散楼梯间净宽为1.1米。2、公共建筑的安全出口净宽一般都比疏散楼梯间的净宽大一些。3、如果以疏散楼梯间的安全出口净宽来计算,觉得不符合实际要求,人员疏散的时候,首先要通过安全出口!
-
设置在一栋总层数为20层楼位于3楼的的一个养老院一层楼有面积有1500平方米,在计算该层百人疏散宽度指标时,百人疏散宽度该按照哪个一个建筑来计算呢?是按照商店建筑营业厅地上第三层:0.39-0.54来计算还是按照有固定座位的场所来计算呢?总结就是应该用哪种类型建筑的人员密度来计算
-
有2个问题:一、防烟前室的门能做为疏散距离的安全出口吗?二、假如6层单多层公共建筑是采用封闭楼梯间,由于二次装修,部分楼层在楼梯间做了前室,可以定义该层为防烟楼梯间前室吗?疏散距离为疏散门到防烟前室的疏散出口门可以吗?
-
《建筑设计防火规范》符合下列条件之一的房间可设置1个疏散门位于走道尽端的房间,建筑面积小于50m² 且疏散门的净宽度不小于0.90m,或由房间内任一点至疏散门的直线距离不大于15m、建筑面积不大于200m² 且疏散门的净宽度不小于1.40m。1 建筑内开向敞开式外廊的房间疏散门至最近安全出口的直线距离可按本表的规定增加5m。 3 建筑物内全部设置自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离可按本表的规定增加
- 周榜
- 月榜
- 总榜