一个小场所,湿式报警阀组供水侧和系统测未安装信号蝶阀,符合规范吗。
提 交
共 2 回答
罗马苏丹 25-09-19
不符合
0 赞 0 踩 [回复]举报
喧哗 25-09-19
连接报警阀进出口的控制阀应采用信号阀。当不采用信号阀时,控制阀应设锁定阀位的锁具。水流指示器前应设置信号阀。
最新问题
关闭