消防问答 > 应急照明疏散指示 提问

人员密集的应急照明是3lx ,那人密的疏散走道照度是多少,是1lx还是3lx求解

人员密集的应急照明是3lx ,那人密的疏散走道照度是多少,是1lx还是3lx,求解

请写下您的回答回答

共 1 回答

周家斌 25-09-15

按照疏散走道要求

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭