消防问答 > 自喷灭火系统 提问

警铃试验阀开启,水泵是否会启动?


1 、打开警铃试验阀只是测试警铃系统的一部分,不会对水泵的控制系统产生直接影响。

因此,在正常情况下,打开警铃试验阀并不会导致水泵自动启动。

2 警铃试验阀通过模拟水流压力变化,触发 水力警铃   动作和   压力开关   动作。当水流压力达到设定值时,压力开关会启动消防水泵。

请问以上两种说法,到底哪个是正确的?理由是什么?


请写下您的回答回答

共 5 回答

李勤 25-08-15

第二种正确,因为压力开关有两组接线端子,一组是接到报警总线通过模块报警,另一组线直接连接到喷淋泵控制柜端子排,报警阀打开,压力开关动作后通过直接去泵柜的这组线直接启动喷淋泵。

0 0 [回复]举报

资源网小助理 25-08-15

只要有压水顶住压力开关就会启泵。除非控制柜打手动。

0 0 [回复]举报

追风赶月 25-08-15

第二种正确。路径:试验管路泄水阀开启 → 系统侧压力降低(喷头侧) → 湿式报警阀阀瓣开启 → 水流进入报警管路 → 水力警铃响→ 压力开关动作(电信号)→ 信号传至消防控制器 → 控制器逻辑判断 → 输出启动指令至泵控柜 → 泵控柜启动主接触器 → 喷淋泵运行(自动状态)。

1 0 [回复]举报

爱国者   回复: 追风赶月25-08-15

压力开关动作就直接启泵了


0 0 [回复]举报

小唐12321 25-08-15

第二种,找个视频看看原理。

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭