单联锁预作用系统为了加快管道充水的响应时间,所以现场设置烟感探测器,可以提前报警启动充水;但双联锁预作用系统最终是通过低压开关信号进行管道充水的,是否有必要现场一定要设置烟感探测器?谢谢!
提 交
共 3 回答
小唐12321 25-07-03
是两个信号,烟感信号加低压开关信号,如果不设置烟感不就低压压力开关信号,那假如现场喷头破了,是不是就管道充水破坏现场财产。
0 赞 0 踩 [回复]举报
李勤 25-07-03
最初火警的触动信号是烟感,如果没有烟感谁打开预作用报警阀,预作用报警阀打开后压力开关才会动作。
追风赶月 25-07-03
双联锁预作用系统的联动逻辑,它要求两个独立火灾探测信号同时确认火灾后才会启动预作用阀充水。 单一探测器报警或仅管网漏气(低压开关动作)不会启动系统充水,最大限度防止误喷。 探测器A报警 → (且) → 探测器B或低压开关动作 → 火灾报警控制器确认 → 打开预作用阀+关闭空压机组+启动消防水泵+联动报警设备:启动声光警报器、关闭防火分区风阀等 → 喷头破裂后喷水灭火。
最新问题
关闭