改造项目中,原有消防水池储水量满足室外消防用水量要求。原建筑未设置消防水泵房,现增加消防水池水泵房,现先消防水池能否只考虑室内消防用水量。
提 交
共 2 回答
牛丫头消防课堂 25-07-01
可以的,第一,两个消防水池分别满足室内外消防用水需要;水泵按照自己额需求选择。
第二,建议你考虑将两个消防水池之间设置连通管,一旦检修时,这样供水更可靠。
0 赞 0 踩 [回复]举报
狗旦 25-07-01
要看室外消火栓是常压还是临时高压消防系统,临时高压的话应考虑
最新问题
关闭