1.设置了防晃支架的位置可以不再设置普通支吊架吗?
2.设置了抗震支架的位置可以不设置防晃支架吗?
查了规范也百度deepseek了,都没弄明白,感谢石老师答疑☺️
提 交
共 2 回答
李勤 25-06-20
2 赞 0 踩 [回复]举报
罗马苏丹 25-06-20
可以的,防晃支架可代替普通支架,基本是上位关系。
抗震支架也能代替防晃支架,可以看建筑机电工程抗震设计规范的4.1.2条 管段设置抗震支架与防晃支架重合处,可只设抗震支承