消防问答 > 建筑防火 提问

疏散走道玻璃隔断的耐火隔热问题

建筑的内走道经常采用防火玻璃隔断进行分隔出一个疏散走道,对这种情况规范有没有对防火玻璃的隔热性要求?

请写下您的回答回答

共 3 回答

重庆消防 25-07-04

走道要求耐火极限1.0h,所以,需要乙级防火窗。

1 0 [回复]举报

追风赶月 25-07-04

1、建规5.1.2 除本规范另有规定外,不同耐火等级建筑相应构件的燃烧性能和耐火极限不应低于表5.1.2的规定。疏散走道两侧的隔墙:不燃性+耐火极限1h; 疏散走道两侧的防火玻璃需同时满足耐火完整性和隔热性,隔热性要求背火面温升不超过限值。如果采用防火玻璃的话,建议采用隔热型防火玻璃(A类)       2、建规6.2.2 医疗建筑内的手术室或手术部、产房、重症监护室、贵重精密医疗装备用房、储藏间、实验室、胶片室等,附设在建筑内的托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所、老年人照料设施,应采用耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙和 1.00h的楼板与其他场所或部位分隔,墙上必须设置的门、窗应采用乙级防火门、窗。

0 0 [回复]举报

追风赶月   回复: 追风赶月25-07-04

非承重防火玻璃隔墙 XF97-2025 

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭