电气设备用房防水措施包括哪些?

2.0.3 建筑物电气设备用房和智能化设备用房应符合下列规定:
1 不应设在卫生间、浴室等经常积水场所的直接下一层,当与其贴邻时,应采取防水措施;

请问,防水措施,包括哪些?


YANG145494 | 2025-09-11 14:36
请写下您的回答回答

回答 | 3

shwbest 2025-09-11 14:48 00 [回复]举报

消控室设防水淹,防潮措施。

周家斌 2025-09-11 22:35 00 [回复]举报

避免将室内经常积水场所(例如蓄水池、卫生间、浴室等)布置在其上方。可以采用双层楼板的方法解决此问题,在双层楼板之间增加检修孔和排水措施,目的就是不要让上部管道损坏或楼板漏水损坏电气设备及带来安全隐患。

李勤 2025-09-13 08:28 00 [回复]举报

防水、防潮