消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

高层公共建筑管道井内的水(暖)管穿过隔墙,孔洞是否需要使用防火材料进行封堵?

如图,高层公共建筑(医院)各楼层管道井内的水(暖)管穿过隔墙(两边均是厕所掉顶内),孔洞是否需要使用防火材料进行封堵?

chaochaochao | 2025-09-11 08:09
请写下您的回答回答

回答 | 4

周家斌 2025-09-11 08:56 00 [回复]举报

需要防火封堵。


打工人1号 2025-09-11 09:07 00 [回复]举报

要吧,建筑防火封堵应用技术标准 GB/T51410-2020



5.2.4 塑料管道贯穿具有耐火性能要求的建筑结构或构件时,贯穿部位的环形间隙应采用矿物棉等背衬材料填塞并覆盖膨胀性的防火封堵材料;或采用防火封堵板材封堵,并在管道与防火封堵板材之间的缝隙填塞膨胀性的防火封堵材料。对于公称直径大于50mm的管道,还应在竖向贯穿部位的下侧或水平贯穿部位两侧的管道上设置阻火圈或阻火包带。



shwbest 2025-09-11 14:48 00 [回复]举报

需要

李勤 2025-09-13 08:23 00 [回复]举报

需要封堵,要不你管井门用丙级防火门就是去意义。

关闭

关闭

手机APP下载