用气体灭火的机房和设备间,一般都有一个排风机,在气体喷洒灭火完成后排风用的。这个风机的执行机构一般就装在门外,连接控制排风管道上的一个阀门,这个执行机构是用来开排烟阀还是关防火阀的?

明君 | 2025-09-10 16:01
请写下您的回答回答

回答 | 5

追风赶月 2025-09-10 19:49 00 [回复]举报

一般设计会在变/配电室各设置风机+电动防火阀(举例:MEE自动复位防火阀(可开关)平时常开,70℃或气体灭火时关闭,气体灭火后通风时手动或电动打开)

小唐12321 2025-09-11 08:33 00 [回复]举报

周家斌 2025-09-11 22:50 00 [回复]举报

灾后通风机,这风机上的电动阀门,在气体喷洒之前是联动关闭的,在启动灾后排风时候,打开这个阀门。

潘天坤 2025-09-12 07:55 00 [回复]举报

安装在门外的不是执行机构,是室外电气开关,作用是启动和关闭这套系统

李勤 2025-09-13 08:12 00 [回复]举报

气体设备间的风机不是火灾时排烟功能,是火灾后事故排风功能。