消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防水系统使用的压力表、电接点压力表、压力开关需要定期送检测机构进行检验并取得检验合格证后才能使用吗?

消防水系统使用的压力表、电接点压力表、压力开关需要定期送检测机构进行检验并取得检验合格证后才能使用吗?

softwindspr | 2025-09-06 16:28
请写下您的回答回答

回答 | 4

牛丫头消防课堂 2025-09-06 22:45 00 [回复]举报

需根据具体类型和应用场景区分: ‌

压力表‌ 消防水泵房压力表未被列入《实施强制管理的计量器具目录》,因此无需强制送检‌。但使用单位应依据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)自行制定定期校准计划(如季度检测、年度标定),确保其精度和可靠性‌。

若压力表用于安全防护(如密封增压容器、有害介质压力测量等),则需强制检定,周期为每半年一次‌。‌电接点压力表与压力开关‌ 未明确提及电接点压力表和压力开关的强制检定要求。但根据《消防法》第16条,单位需确保消防设施“完好有效”,建议参照压力表的管理方式定期校准或委托专业机构检测‌。

压力开关若作为安全监测装置(如联动消防水泵启停),可能需纳入强制检定范围,需结合具体功能判断‌。‌

管理建议‌: 非强制检定的仪表可通过内部校准或第三方检测确保有效性,记录需存档备查‌。强制检定的仪表需选择有资质的机构,并保留检定证书‌。

EHS专家-DL 2025-09-08 10:43 00 [回复]举报

小唐12321 2025-09-08 17:40 00 [回复]举报

不用

李勤 2025-09-13 08:05 00 [回复]举报

关闭

关闭

手机APP下载