消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

货梯前装防火卷帘隔离

货梯前装防火卷帘隔离,消防联动测试货梯需要联动迫降吗?

jame05 | 2025-07-29 16:21
请写下您的回答回答

回答 | 3

李勤 2025-07-29 17:12 00 [回复]举报

你有防火卷帘应该是集中报警系统,电梯需要迫降。

小唐12321 2025-07-29 17:37 00 [回复]举报

没迫降功能,可以不用,卷帘门降下来就好,里面又没人无所谓,电梯迫降是为人让人出来跟消防使用。

牛丫头消防课堂 2025-07-29 23:07 00 [回复]举报

需要,规范原话《火灾自动报警系统设计规范》第4.7.1条, 消防联动控制器应具有发出联动控制信号强制所有电梯停于首层或电梯转换层的功能。

也就是说,只要是电梯都应迫降。货梯运行时,运货一定有人陪着,所以考虑的是里面的人,不能因为切除非消防电源被困在电梯里。

关闭

关闭

手机APP下载