是否应设自动灭火系统

由多个不大于3000的二层建筑联排布置的建材市场,这时候考虑要不要设置自动报警系统和自动喷水系统是按一栋算,还是按整个市场算?


追马 | 2025-06-27 14:56
请写下您的回答回答

回答 | 4

牛丫头消防课堂 2025-06-27 15:22 10 [回复]举报

需要看你的建筑定性,是一个建筑还是多个建筑采用了防火墙减少了防火间距(不限的情况)。一个建筑,那就得设。

多个建筑的话,火灾报警必须设,喷淋看面积。


规范要求:

超过100㎡的商店建筑应设置火灾自动报警系统。

任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的单、多层商店建筑应设置自动喷水灭火系统;

追马   回复: 牛丫头消防课堂2025-06-28 12:12

好的,谢谢

0    0 [回复]举报

李勤 2025-06-27 17:35 00 [回复]举报

看你个建筑之间分隔情况,是一个整体建筑,还是独立多个建筑(符合多栋建筑贴建防火墙等耐火要求,符合防火间距不限的条件)

追马   回复: 李勤2025-06-28 11:40

是独立的多个二层建筑贴临设置的(瞒足防火间距不限的要求),每个建筑的一、二层加起来都不超过3000平方,应该设置火灾自动报警系统吗?

0    0 [回复]举报