消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

多层商业(人员密集场所)楼梯间门宽问题

商业楼上各层通向疏散楼梯间的门是按净宽1.1米还是1.4米  楼梯到首层直通室外的这个门是按净宽1.1米还是1.4米

武汉的大风 | 2025-06-26 16:52
请写下您的回答回答

回答 | 7

李勤 2025-06-26 17:25 00 [回复]举报

武汉的大风   回复: 李勤2025-06-27 07:05

感谢你的回答。5.5.19这一条的疏散门是否不仅包括首层大厅对外的疏散门  还包括首层楼梯间直通室外的楼梯疏散门。

0    0 [回复]举报

小唐12321   回复: 武汉的大风2025-06-27 10:11

不包括楼梯间到室外,你楼梯间只有1.2米,你门1.4也没意义了,但是包括主要出入口,想法是人员聚集一下子出来很堵,

0    0 [回复]举报

武汉的大风   回复: 小唐123212025-06-27 10:23

你的意思是  楼梯间直通室外的门不在1.4米这种门的要求范围内?

0    0 [回复]举报

小唐12321   回复: 武汉的大风2025-06-27 17:32

是的,

0    0 [回复]举报

牛丫头消防课堂 2025-06-26 23:46 00 [回复]举报

首先,你要搞清楚人员密集的场所,例如营业厅、观众厅、餐厅之类的,同一时间疏散的同一个空间,这类场所要求不小于1.4m;楼梯间,人员疏散的时候,不会像一个观众厅一样同一时间涌过来,所以既要满足楼梯间的最小净宽度,多个楼梯加起来还要满足最小总净宽。

可以看看人员疏散的模型,就理解疏散的要求。

武汉的大风   回复: 牛丫头消防课堂2025-06-27 10:26

感谢   你的意思是这个1.4米的规范指的是大空间疏散场景人员使用的门   不包括楼梯这种相对少量人员使用场景  是把。

0    0 [回复]举报

关闭

关闭

手机APP下载