消防问答 > 消防给排水 提问

安全可靠给水形式怎么理解,有具体界定标准吗

6.1.9 室内采用临时高压消防给水系统时,高位消防水箱的设置应符合下列规定:
    1 高层民用建筑、总建筑面积大于10000㎡且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱;
    2 其他建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,但应设稳压泵;



安全可靠的消防给水形式怎么理解和具体界定标准?

请写下您的回答回答

共 3 回答

安洪全 24-09-19

首先,得是“其他建筑”,既非高层民建,非总建面大于10000㎡且超过2层的公建和其他重要建筑。

然后,才可能不设高位水箱。


而且相对“安全可靠”这个模糊的说法,个人觉得设水箱更容易实现。


如果确实建筑规模不大的话,这个安全可靠≈“双路+成环”,但是否符合检查人员的标准,还得由人家来定。

1 0 [回复]举报

资源网小助理 24-09-19


0 0 [回复]举报

喧哗 24-10-08

还有一种做法不用临时高压消防给水系统,采用高压消防给水系统,平时可以用高扬程稳压泵维持压力。没有高位水箱和流量开关,只根据出水管压力控制稳压泵和消防泵。石油化工行业都是用的这种。

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭