关于在内区,无法开侧墙窗的敞开楼梯间和封闭楼梯间屋面开天窗作为自然通风措施的问题

根据烟规3.1.1条,是通过建筑性质和高度来判断采用自然通风系统或者机械加压送风系统的。

那在内区,无外窗的楼梯间是否可以在顶部加电手动通风天窗,作为满足自然通风条件的手段。

如果是的话 ,5层及以下可以做敞开楼梯间,加天窗满足通风条件是不是可行。如果是封闭楼梯间,如果是5层,在顶部设置2㎡的通风天窗,是不是可以算作同时满足5层2㎡,顶部1㎡的要求?


请写下您的回答回答

共 4 回答

胡胡203 24-05-25

外窗还需要布置间隔不大于3层

0 0 [回复]举报

南明离火 24-05-25

3.2.1 采用自然通风方式的封闭楼梯间、防烟楼梯间,应在最高部位设置面积不小于1.0㎡的可开启外窗或开口;当建筑高度大于10m时,尚应在楼梯间的外墙上每5层内设置总面积不小于2.0㎡的可开启外窗或开口,且布置间隔不大于3层



且布置间隔不大于3层

0 0 [回复]举报

同同不同 24-05-30

首先,是采用封闭楼梯间还是敞开楼梯间应严格按照相关规范执行;

其次,根据火通规,2.2.4 设置机械加压送风系统并靠外墙或可直通屋面的封闭楼梯间、防烟楼梯间,在楼梯间的顶部或最上一层外墙上应设置常闭式应急排烟窗,且该应急排烟窗应具有手动和联动开启功能;

再次,根据烟规3.2.1 采用自然通风方式的封闭楼梯间、防烟楼梯间,应在最高部位设置面积不小于1.0㎡的可开启外窗或开口;当建筑高度大于10m时,尚应在楼梯间的外墙上每5层内设置总面积不小于2.0㎡的可开启外窗或开口,且布置间隔不大于3层,此强条虽已废止,但仍应作为推荐性条款执行。

0 0 [回复]举报

潘天坤 24-06-05

1、敞开楼梯间一般无防烟要求,但是需要注意穿越楼板的开口部挡烟垂壁的设置。
2、从GB51251烟规来说,采用封闭楼梯间,当建筑高度大于10米时,自然通风口应该设置在外墙上,而不是在顶部。
3、原则上自然通风应该是每层楼梯间都设置可开启外窗,每五层可开启外窗的面积不小于2平方米(最高部位的1平方米可以计算在内)。如果条件不允许,要间隔布置窗户,那布置间隔不应大于3层。例如一层设置窗户,那么四层就得再设置窗户。
5、没有自然通风条件就得考虑设置机械加压送风系统。

0 0 [回复]举报