消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014
12.3.10 消火栓箱的安装应符合下列规定: 1 消火栓的启闭阀门设置位置应便于操作使用,阀门的中心距箱侧面应为140mm,距箱后内表面应为100mm,允许偏差±5mm; 2 室内消火栓箱的安装应平正、牢固,暗装的消火栓箱不应破坏隔墙的耐火性能; 3 箱体安装的垂直度允许偏差为±3mm; 4 消火栓箱门的开启不应小于120°;
消火栓箱 GB/T14561-2019
5.5.3 箱门的开启角度不应小于160°。
提 交
共 2 回答
安洪全 23-07-24
50974是安装以后针对消火栓箱的验收要求
14561是针对消火栓箱这个产品本身进场的验收要求
阶段不一样,所以要求不一样,不冲突。
2 赞 0 踩 [回复]举报
周家斌 23-07-24
一个是产品规范,一个是施工验收规范,不矛盾
1 赞 0 踩 [回复]举报