消防老胡 23-04-12
不可以。依据《低压配电设计规范 》(GB50054-2011)第4.2.5条“当防护等级不低于现行国家标准《外壳防护等级(IP代码)》GB 4208规定的IP2X级时,成排布置的配电屏通道最小宽度应符合表4.2.5的规定。
注:1 受限制时是指受到建筑平面的限制、通道内有柱等局部突出物的限制; 2 屏后操作通道是指需在屏后操作运行中的开关设备的通道; 3 背靠背布置时屏前通道宽度可按本表中双排背对背布置的屏前尺寸确定; 4 控制屏、控制柜、落地式动力配电箱前后的通道最小宽度可按本表确定; 5 挂墙式配电箱的箱前操作通道宽度,不宜小于1m。
谢谢