1、走道属于公共场所部位,根据《建规》8.3.3第二条能找到答案。
2、喷淋附录中正常情况下属于严重危险二级才需要设置开式系统例如:舞台葡萄架下部需要设置雨淋系统。严重危险二级往上的仓库危险级别根据不同高度,场所类型对喷头的选型(响应时间、流量系数及工作压力)都有相对应要求
3、部分特殊场所喷淋系统应实现全覆盖参照《建规》8.3.4。希望对你有所帮助。
喷规附录A中说: 轻危险级建筑包括住宅,幼儿园......仅在走道设置闭式系统的建筑,请问
仅需在走道设置闭式系统的建筑具体是指哪些情况? 最好指出对应的规范条文
张牙舞爪的张 22-11-19
没太看懂您的回答,我是想问轻危险级建筑中仅在走道设置闭式系统的建筑是哪种类型,或者满足何种条件的建筑仅需在走道设置闭式系统?而不是建规8.3.3,8.3.4设置自动喷水灭火系统的条件