请问如图所示的楼梯间是地下和地上共用的楼梯间吗?


请问如图所示的楼梯间是地下和地上共用的楼梯间吗?如下图,如果不是,请说明判别标准,

如果是地上地下共用的话,烟规图集15k606第26页的3.1.6图示配图就应该就有误(烟规3.1.6说不与地上楼梯间共用且地下仅为一层)?这张图就是图集原图,我也认为是共用,谢谢!



请写下您的回答回答

共 5 回答

周家斌 22-11-05

从建筑型式上是共用的,烟规是从防烟角度考虑的,不矛盾!

0 0 [回复]举报

刘丽波 22-11-05

图示有更正版

0 0 [回复]举报

wenhua   回复: 刘丽波22-11-10

如果这个楼梯是地上和地下共用的情况,就是烟规图示解说和条文要求不匹配了,请问方便告诉我一下图示更正版的版本号吗?或者勘误。最好有电子版。

0 0 [回复]举报

aalwbw 22-11-08

兄弟你仔细审题

一、烟规3.1.6所说的是:封闭楼梯间可不设置机械加压送风系统时的一种条件,当.....时;【地下、半地下建筑(室)的封闭楼梯间不与地上楼梯间共用且地下仅为一层,可不设置机械加压送风系统】。

二、地上与地下楼梯间一直都可以共用,前提条件是:在首层用2小的防火隔墙墙与乙级防火门处理。

0 0 [回复]举报

wenhua   回复: aalwbw22-11-10

我的意思是说烟规条文说地下楼梯和地上楼梯不共用,条文配图和条文不对应。配图是地上地下共用的楼梯间

0 0 [回复]举报