<<建规图示及应用>>第225页6.2.2图示是不有误?


上图为建规配套18j811-1图集第162页对6.2.2条文解释的配套图,重症监护室等房间之间并未设置耐火极限不低于2小时防火隔墙,左侧各手术部之间也并未设置耐火极限不小于2小时防火隔墙,下图为石老师的<<图示及应用>>第225页关于6.2.2条解释,可以看出各重症监护室之间设置了防火隔墙,按6.2.2条文描述,是否<<图示及应用>>中此图有误?各重症监护室房间之间无需设置2小时防火隔墙?






请写下您的回答回答

共 3 回答

834.1 22-10-26

咨询了石老师:《建规图示及应用》无误,重症监护室、贵重精密医疗装备用房、储藏间、实验室、胶片室等,属于相对独立的防火单元,有条件设置防火隔墙分隔,手术部情况不一样,允许手术部按区域分隔。


石老师近期会做讲解交流,请注意消防资源网公众号公告