消防问答 > 其他 提问

请问,我公司消防泵房,主泵为电机泵,备用泵也为电机泵但与柴油发电机串联,亦可保证双动力源!是否可以满足规范要求???

《石油化工企业防火设计标准》(GB50160-2008)(2018版)中8.3.8 消防水泵的主泵应采用电动泵,备用泵应采用柴油机泵,且应按100% 备用能力设置,柴油机的油料储备量应能满足机组连续运转6h的要求;柴油机的安装、布置、通风、散热等条件应满足柴油机组的要求。

  请问,我公司消防泵房,主泵为电机泵,备用泵也为电机泵但与柴油发电机串联,亦可保证双动力源!是否可以满足规范要求???

请写下您的回答回答

共 1 回答

充楞装傻 21-12-16

我认为这个条文的目的是考虑到消防电、备用电、发电机电也有可能形成隐患的情况;

发电机、与泵之间的线路、发电机其他负载 都有保障的情况下应该认为符合规范. 例如独立建造的泵房专用的发电机.

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭