目前有有实验室,一层,绝大部分房间为氢脆实验用房,过程为每次实验将氢气瓶的氢气输送到房间的高压釜,然后进行实验,大概一次持续2-3小时,实验完氢气排出室外处理,平时高压釜没有氢气,但是每天做几次实验不确定,氢气瓶存放于另一个独立建筑,高压釜设置排气柜进行排风,高压釜内氢气如果按照建规表2存量超过允许值,咨询老师,是否按照甲类考虑?平时没有氢气 实验时才用且有排风,这种怎么考虑?
提 交
共 1 回答
Ryan1982 25-09-13
每次实验室先用二氧化碳置换高压釜内气体,然后放入试块,通入氢气,然后加压后,静止一段时间后排空氢气,二氧化碳置换干净取出试块。一个实验过程完毕。
0 赞 0 踩 [回复]举报