消防建筑高度从正负零到大屋面面层消防建筑高度为51.3米,如仅顶层客厅部分层高加大作为挑空空间,从正负零到客厅挑空顶屋面面层高度为54.3米。1、消防建筑高度按哪个是否计算到挑空部分的顶层?2、如果客厅挑空面积加上出屋面楼梯间设备间面积超过屋面面积的1/4,又如何计算消防建筑高度?
提 交
共 3 回答
小唐12321 25-09-11
54.3米,一类高了。
0 赞 0 踩 [回复]举报
红杉树sh 25-09-12
《建筑设计防火规范》,附录A.0.1.3条
同一座建筑有多种形式的屋面时,建筑高度应按上述方法分别计算后,取其中最大值。所以,建筑高度应取大值。54.3M
附录1.0.5,局部突出屋顶的嘹望塔、冷却塔、水箱间、微波天线间或设施、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等辅助用房占屋面面积不大于1/4者,可不计入建筑高度,所以,建筑高度可以取51.3M