单多层建筑消防车道 究竟如何设置?

根据建筑设计防火规范,单多层的的公共建筑消防车道是不是到达建筑物的任何一侧都可以,还是说对于普通的建筑物,消防车道必须到达消防救援窗口的一层才可以满足要求、

请写下您的回答回答

共 6 回答

wasd666 25-09-11

这样可以吗


0 0 [回复]举报

消防网友68723 25-09-11

7.1.2 高层民用建筑,超过3000个座位的体育馆,超过2000个座位的会堂,占地面积大于3000m²的商店建筑、展览建筑等单、多层公共建筑应设置环形消防车道,确有困难时,可沿建筑的两个长边设置消防车道;对于高层住宅建筑和山坡地或河道边临空建造的高层民用建筑,可沿建筑的一个长边设置消防车道,但该长边所在建筑立面应为消防车登高操作面。 

0 0 [回复]举报

wasd666   回复: 消防网友6872325-09-11

除了7.1.2条中的其他的单多层消防车道怎么考虑


0 0 [回复]举报

shwbest 25-09-11

消防救援窗口应设在消防车道一侧。

0 0 [回复]举报

红杉树sh 25-09-12

2.2.2 在建筑与消防车登高操作场地相对应的范围内,应设置直通室外的楼梯或直通楼梯间的入口。,只有登高场地有要求,普通的建筑物,规范没有要求,到达建筑物任一侧都可以

0 0 [回复]举报

李勤 25-09-13

是否是高层建筑

0 0 [回复]举报