一酒店,原来才用楼道两端自然排烟的方式设计,但是后期酒店为了提升形象在楼道一端才用玻璃幕墙的方式加设了观光电梯,造成了原有自然排烟窗口的封闭。有什么优化的方案能让企业在确保符合标准的前提下实现最优设计改造?
提 交
共 6 回答
牛疼 25-09-10
在走道中间区域开设一个区域,该区域开一个对外的窗口作为自然排烟口。
0 赞 0 踩 [回复]举报
金灶沐 25-09-10
美观服从于使用,更要以安全为重。
小唐12321 25-09-11
机械、自然哪个方便哪个来
影师 25-09-11
解决方案1:设置机械排烟,若原建筑就没有机械排烟系统,需要拿出一个房间做排烟机房,新增整个排烟系统,还要保证报警系统为集中报警。
解决方案2:补齐缺失的自然排烟口,可以通过拆房间的方式来实现,把原有客房拆除,做成走道,利用原有房间内的窗子作为新的排烟窗。
潘天坤 25-09-12
楼道两端的功能房间内,若均满足各自房间的自然排烟要求,则走道自然排烟面积可以按走道建筑面积的2%
当然也可以采取加设机械排烟的措施
李勤 25-09-13
在走道其他区域开设排烟窗,如果没有可舍去一个房间变为t型小走道,开设排烟窗(但是与另外一个排烟窗间距应符合要求)
最新问题
关闭