高层建筑31层,水箱在顶部,湿式报警阀在一层,静压为0.5Mpa,是不是减压阀减压了。
提 交
共 5 回答
安洪全 25-08-08
都得减,减压就是为保证管路及各部件都能正常工作,火灾状态下更需要保证压力在管道的承受范围内。
0 赞 0 踩 [回复]举报
EHS专家-DL 25-08-08
减压阀通常可同时调节动压和静压,但需根据类型确认;您说的0.5MPa静压可能为自然高差结果,需结合实测数据进一步分析。
李勤 25-08-08
减压阀静压、动压都可以减, 如果是减压孔板只能减少动压。
小唐12321 25-08-08
都减
牛丫头消防课堂 25-08-08
对于金属密封面减压阀一般只能减动压,不能减静压。对于采用软密封,就是弹性密封的减压阀,即可以减动压,也可以减静压。