划分防烟分区后,是否需要控制最远点30米? 借鉴扶梯区设计思想可否认为不是疏散通道免于排烟? 可否用卷帘分段隔断此区域?
提 交
共 5 回答
李勤 25-07-24
0 赞 0 踩 [回复]举报
金灶沐 回复: 李勤25-07-25
多层,连接坡道——地下二层或更多层 。不是小于1000平的小车库。
qinct 25-07-24
广东省建设工程消防设计审查疑难问题解析,不兼作疏散功能的车道可不设排烟设施。
牛丫头消防课堂 25-07-25
坡道本身无需排烟,若坡道仅作为车辆疏散通道且直通室外,可不单独设置排烟设施,但需确保其与车库其他区域的防火分隔完整,避免烟气通过坡道扩散。
如果不是直通室外的情况,相邻区域需满足排烟要求,若坡道连接的车库区域属于需排烟的防火分区,则需按规范在车库内设置排烟系统,排烟口布置需覆盖坡道入口附近区域,确保烟气不侵入疏散路径。
金灶沐 回复: 牛丫头消防课堂25-07-28
“坡道仅作为车辆疏散... ”是什么概念,火灾时还有开车逃生的吗?