消防问答 > 防烟排烟 提问

自然排烟系统:排烟窗(口)的风速不宜大于1.5m/s。

这个出自哪本规范哪个条款?

请写下您的回答回答

共 3 回答

潘天坤 25-07-23

从规范来说,机械排烟口的风速不宜大于10,自然排烟口的风速一般取决于计算时候的情况


例如大于6米空间,当采用建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017第4.6.3条第2款规定计算有效排烟面积时,侧窗口部风速要按表格内取值,当采用顶开窗排烟时,其自然排烟窗(口)的风速可按侧窗口部风速的1.4倍(格内取值最大是1.26,最小是0.64)


例如中庭采用自然排烟系统时,应按自然排烟窗(口)的风速不大于0.4至0.5m/s计算有效开窗面积



0 0 [回复]举报

牛丫头消防课堂 25-07-23

你这句话不确切,自然排烟没这个要求,机械排烟有个1.5m/s,但是有条件的,出自《 建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017

4.4.13 当排烟口设在吊顶内且通过吊顶上部空间进行排烟时,应符合下列规定:
    1 吊顶应采用不燃材料,且吊顶内不应有可燃物;
    2 封闭式吊顶上设置的烟气流入口的颈部烟气速度不宜大于1.5m/s 
    3 非封闭式吊顶的开孔率不应小于吊顶净面积的25%,且孔洞应均匀布置。

0 0 [回复]举报

李勤 25-07-23

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭