消防问答 > 建筑防火 提问

面积和层数不限前提下,整体栋是否可划分为一个防火分区



规范中 ,一、二级耐火等级的丁类厂房,无论是单层、多层 ,防火分区最大允许建筑面积均可不限。

请问: 1. 如果是封闭楼梯间, 厂房为 3 层或4层丁类的多层厂房时,耐火等级为一或二级, 整栋是否可以划分为一个防火分区。

2 如果是敞开楼梯间, 厂房为 3 层或4层丁类的多层厂房时,耐火等级为一或二级, 整栋是否可以划分为一个防火分区。


请给出依据,谢谢。 (个人理解认为可以 ,不知对否)



请写下您的回答回答

共 5 回答

滴滴哒 25-07-22

1. 可以

2. 可以

1 0 [回复]举报

牛丫头消防课堂 25-07-22

参照《 建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年版)第5.3.2条文说明理解,封闭楼梯间不叠加防火分区面积;规范允许敞开楼梯间的情况下,也不叠加防火分区面积。

本条为强制性条文。建筑内连通上下楼层的开口破坏了防火分区的完整性,会导致火灾在多个区域和楼层蔓延发展。这样的开口主要有:自动扶梯、中庭、敞开楼梯等。中庭等共享空间,贯通数个楼层,甚至从首层直通到顶层,四周与建筑物各楼层的廊道、营业厅、展览厅或窗口直接连通;自动扶梯、敞开楼梯也是连通上下两层或数个楼层。火灾时,这些开口是火势竖向蔓延的主要通道,火势和烟气会从开口部位侵入上下楼层,对人员疏散和火灾控制带来困难。因此,应对这些相连通的空间采取可靠的防火分隔措施,以防止火灾通过连通空间迅速向上蔓延。
对于本规范允许采用敞开楼梯间的建筑,如5层或5层以下的教学建筑、普通办公建筑等,该敞开楼梯间可以不按上、下层相连通的开口考虑。

1 0 [回复]举报

知耻也要问   回复: 牛丫头消防课堂25-07-28

感谢答复,但还是拿不准,您说“对于本规范允许采用敞开楼梯间的建筑,如5层或5层以下的教学建筑、普通办公建筑等,该敞开楼梯间可以不按上、下层相连通的开口考虑。”,


 本项目是工业用地中 楼,用于 配电的丁类厂房( 综合配电楼 :1层设置10kV配电室3间,3层设置35kV配电室1间),这个敞开楼梯 间的,小于4层,是否也可套用上面,整栋划分为一个防火分区??

0 0 [回复]举报

牛丫头消防课堂   回复: 知耻也要问25-07-29

可以

0 0 [回复]举报

消防监理工程师 25-07-23

《 建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年版)第5.3.2条文于2023年6月1日起废止强条,一栋五层宿舍楼(应采用封闭楼梯间),建筑总面积为2400m2,没有超过规范规定,可以把整栋宿舍楼划分为一个防火分区。

1 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭