消防问答 > 自喷灭火系统 提问

自动跟踪定位射流装置的启泵问题

商场中庭配置的自动跟踪定位射流装置,附近的现场控制盘是否需要具备远程启动消防泵的功能?如果需要具备启泵功能,是通过消防主机联动启动就可以,还是需要点对点的直接启泵?有无规范要求?请大神解惑,谢谢

请写下您的回答回答

共 3 回答

牛丫头消防课堂 25-07-12

自动跟踪定位射流灭火系统技术标准 GB51427-2021

我个人认为主机和现场控制箱上的手动控制,是点对点控制,不是联动控制。


4.3.6 控制主机和现场控制箱应具有下列功能:

    1 应控制自动消防炮或喷射型自动射流灭火装置的水平、俯仰回转动作、射流状态转换;

    2 应控制自动控制阀的开启和关闭;

    3 应远程启动消防水泵,但不应自动和远程停止消防水泵;

    4 控制主机在自动控制状态下,应按设定程序控制灭火装置动作;

    5 控制主机应具有消防水泵、灭火装置、自动控制阀、信号阀和水流指示器等的状态显示功能;

    6 现场控制箱应具有消防水泵、自动控制阀等的状态显示功能。

0 0 [回复]举报

LD   回复: 牛丫头消防课堂25-07-14

谢谢

0 0 [回复]举报

李勤 25-07-14

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭