消防问答 > 防烟排烟 提问

风机启动方式.

风机控制方式中5.2.2第三条和5.1.2第三条 消防控制室手动启动,这个是需要专线敷设吗,还是可以串联多线控制盘,联动控制。有大佬解答下没,感谢

请写下您的回答回答

共 3 回答

小唐12321 25-07-07

防烟系统、排烟系统的手动控制方式,应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制送风口、电动挡烟垂壁、排烟口、排烟窗、排烟阀的开启或关闭及防烟风机、排烟风机等设备的启动或停止,防烟、排烟风机的启动、停止按钮应采用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,并应直接手动控制防烟、排烟风机的启动、停止。

0 0 [回复]举报

潘天坤 25-07-07

提到多线盘的话,就是多线控制啦,联动属于总线盘范畴


火灾自动报警系统设计规范GB50116中有提到:防烟、排烟风机的启动、停止按钮应采用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,并应直接手动控制防烟、排烟风机的启动、停止


目前此规范条文还有效,如果没有采用专用线路直接连接手动控制盘,如果没有直接手动控制防烟、排烟风机的启动、停止,可能会违反规范应字条文



0 0 [回复]举报

LD 25-07-07

专线不就指的多线吗

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭