牛丫头消防课堂 25-05-26
首先,你这个设计的消防取水口两个,不能提供设计流量为40L/S;
第二,你这个设计的依据在《消防给水及消火栓系统技术规范 》GB50974-2014第6.1.5条
供消防车吸水的室外消防水池的每个取水口宜按一个室外消火栓计算,且其保护半径不应大于150m。
第三,是否需要设置加压泵,火灾时通过消防车取水,取水口可以替代室外栓供消防车的取水功能,但是取水口替代不了室外消火栓接水带灭火的功能。所以不推荐这种设计,但工程中也出现过。
第四,出现此类问题,设计人员应和验收人员沟通,看他最初的设计出发点是什么。一般情况下,按图施工、按图验收的前提下,出现问题属于设计人员。
一路供水的室外消火栓,在不满足压力和流量情况下(必须压力和流量同时满足),必须设置室外消防泵;一路供水的室外消火栓,在满足消防取水口距离和数量的情况下,可以不设室外消防泵,如:你提供的这个项目,一路供水DN200的供水,算1个室外消火栓;2个取水口算2个室外消火栓,流量能满足45L/s,所以,这种情况可以不设置室外消防泵。