0.35MPa。
厂房类型:丙类厂房(火灾危险性分类);建筑形态:单层,建筑高度7.160m(未超过8m),体积7327m³(>5000m³)。根据《建筑设计防火规范》(GB50016),丙类厂房需设置室内消火栓系统。虽然该厂房净空高度7.160m<8m,但因其属于丙类厂房,且体积超过5000m³,仍需按厂房类别执行动压标准,动压取值仍为0.35MPa。
请教一下各位大佬,建筑高度7.160 m, 体积7327立方米,单层丙类厂房,这个消火栓栓口动压取多少?
EHS专家-DL 25-03-28
0.35MPa。
