本人在上海干消防,关于消火栓立管开机三这个问题非常头疼,各个区老师验收标准简直不一样,有的老师更本不管这块,有的老师说可以,有的老师不允许,搞的头疼,求哪位大神有合理解释
提 交
共 3 回答
报告队长 25-03-17
消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 12.3.12-6条 配水干管(立管)与配水管(水平管)连接,应采用沟槽式管件,不应采用机械三通;
1 赞 0 踩 [回复]举报
EHS专家-DL 25-03-17
机械三通使用条件
允许使用场景:当支管管径≤DN80且开孔直径≤主管直径1/2时,可采用机械三通,但需满足开孔间距≥500mm(机械三通)或≥1000mm(机械四通)。
禁止使用场景:开孔直径>主管直径1/2时,必须采用卡箍三通或四通。
懒得说 25-03-17
如果支管只有一个消火栓,可以采用机械三通